  • Котел RB-367 EMF удлинили на 2 м., общая длина 3 м. При этом нужно ли поменять в сервисном меню значение [удлинение трубы - выключено] 01 на [удлинение трубы - включено] ЕL.

    Из за этого может быть перегрев теплообменника и сработать термоплавкий предохранитель?   

  • список удалитьизменить
  • Владимир

    Кстати я купил риннай у хардыы г якутск

    удалит

  • Владимир

    Код ошибки 43 показыапет когда открываю горясую воду почему???

    удалит

  • Rinnai Korea

    Здраствуйте Уважаемый Партнер Вам ненужно перестановить на режим " удлинение дымохода " . В общем " стандартный режим расстояние дымохода " - до 3м 2 колена ( 1 колена считается 2м ) Спасибо